Питерские банки и финансы
Задача из тех, что для нас в новинку: прокладываем одножильные кабели на сто десять - Версия для печати

+- Питерские банки и финансы (https://piterskiebanki.ru)
+-- Форум Кредиты и ипотека в СПб (https://piterskiebanki.ru/forum/kredity-i-ipoteka-v-spb-f14)
+--- Форум Ипотека на новостройки СПб (https://piterskiebanki.ru/forum/ipoteka-na-novostroyki-spb-f15)
+--- Темы: Задача из тех, что для нас в новинку: прокладываем одножильные кабели на сто десять (//forum/ipoteka-na-novostroyki-spb/zadacha-iz-teh-chto-dlya-nas-v-novinku-prokladyvaem-odnozhilnye-kabeli-na-sto-desyat-t57)



Задача из тех, что для нас в новинку: прокладываем одножильные кабели на сто десять - Platon_Lebedev - 07-26-2026

Добрый день. Задача из тех, что для нас в новинку: прокладываем одножильные кабели на сто десять киловольт, участок открытый, крепление к металлоконструкциям. Наш монтажный отдел по привычке заложил обычные стальные хомуты, а представитель заказчика на совещании сказал, что так делать нельзя и что нужны специальные крепления, но подробно объяснять не стал. Я энергетик по образованию, но с высоковольтными линиями работаю первый раз. Объясните, пожалуйста, в чём именно проблема со стальным крепежом и что применяют вместо него на таких линиях.


RE: Задача из тех, что для нас в новинку: прокладываем одножильные кабели на сто десять - Miron_Belyaev - 07-26-2026

Заказчик прав. У одножильного кабеля магнитное поле не компенсируется соседними жилами, и замкнутый стальной контур вокруг него работает как короткозамкнутый виток: в нём наводится ток, крепление греется, растут потери, а изоляция кабеля живёт рядом с этим нагревом. Поэтому на одиночной прокладке применяют немагнитные крепления, композитные или полиамидные. Второй момент, про который забывают, это электродинамические усилия при коротком замыкании, шаг крепления считается под них, а не ставится на глаз. Мы ставили одиночное кабельное крепление от Формкомпозит и запрашивали у них расчёт под токи КЗ по нашему проекту.