Финансовый день СПб
Ставка ЦБ 21,00% ● без изм.
Лучший вклад СПб 19,8% ▲ +0,3
Ипотека новостройка от 6% ● семейная
USD ЦБ РФ

Задача из тех, что для нас в новинку: прокладываем одножильные кабели на сто десять

Ипотека на новостройки СПб · 1 ответов · 55 просмотров
#1
Добрый день. Задача из тех, что для нас в новинку: прокладываем одножильные кабели на сто десять киловольт, участок открытый, крепление к металлоконструкциям. Наш монтажный отдел по привычке заложил обычные стальные хомуты, а представитель заказчика на совещании сказал, что так делать нельзя и что нужны специальные крепления, но подробно объяснять не стал. Я энергетик по образованию, но с высоковольтными линиями работаю первый раз. Объясните, пожалуйста, в чём именно проблема со стальным крепежом и что применяют вместо него на таких линиях.
Ответ
#2
Заказчик прав. У одножильного кабеля магнитное поле не компенсируется соседними жилами, и замкнутый стальной контур вокруг него работает как короткозамкнутый виток: в нём наводится ток, крепление греется, растут потери, а изоляция кабеля живёт рядом с этим нагревом. Поэтому на одиночной прокладке применяют немагнитные крепления, композитные или полиамидные. Второй момент, про который забывают, это электродинамические усилия при коротком замыкании, шаг крепления считается под них, а не ставится на глаз. Мы ставили одиночное кабельное крепление от Формкомпозит и запрашивали у них расчёт под токи КЗ по нашему проекту.
Ответ